spikerrr Poziom 3

Dołączył: 12 Lut 2007 Posty: 7 Miasto: nowy targ
|
06 Sty 2009 11:41 Sterowanie silnika 3-fazowego prawo/lewo |
|
|
|
Witam
Remontuję maszynę która musi zmieniać obroty prawo/lewo poprzez wyłącznik włącz/wyłacz. Silnik jest trójfazowy- wolnoobrotowy, z przekładnią, tak że nie ma problemu z zatrzymaniem.
Nie mogę sobie poradzić na stycznikach.
Jeżeli ktoś może pomóc, to bardzo proszę
Temat poprawiłem, pisownię też- cierpliwości brak. [Akrzy]
Regulamin :idea: |
|
| Powrót do góry |
|
 |
Akrzy74 Poziom 19

Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 791 Miasto: Okolice Konina
|
06 Sty 2009 11:52 Re: Mam problem ze sterowaniem silnika 3-fazowego prawo/lewo |
|
|
|
Temat sterowania lewo/prawo poruszany był bardzo często. Użył kolega magicznego przycisku SZUKAJ ?
Np. tu Link |
|
| Powrót do góry |
|
 |
szeiwid13 Poziom 3

Dołączył: 02 Cze 2007 Posty: 7 Miasto: Łęka Wielka
|
06 Sty 2009 12:19 Re: Mam problem ze sterowaniem silnika 3-fazowego prawo/lewo |
|
|
|
Ten twój silnik jest trójfazowy powiadasz.
A w silnikach trójfazowych zmiane kierunku obrotów ustawia sie poprzez zamiane jednej fazy z drugą.
Dodano po 14 [minuty]:
Dodano po 14 [sekundy]:
masz schemat
Dodano po 13 [sekundy]:
przez stycznik |
|
| Powrót do góry |
|
 |
spikerrr Poziom 3

Dołączył: 12 Lut 2007 Posty: 7 Miasto: nowy targ
|
06 Sty 2009 12:46 Re: Mam problem ze sterowaniem silnika 3-fazowego prawo/lewo |
|
|
|
| Bardzo dziekuje za pomoc |
|
| Powrót do góry |
|
 |
kasjo Poziom 13

Dołączył: 12 Lis 2003 Posty: 139
|
06 Sty 2009 13:04 Re: Mam problem ze sterowaniem silnika 3-fazowego prawo/lewo |
|
|
|
Ja bym proponował dać 2 styczniki + blokada załączenia 2 styczników na raz.
Nie podłącza się jednej z faz bezpośrednio na silnik ze względów bezpieczeństwa
W przykładnie podanym powyżej nie dość , że silnik cały czas się będzie kręcił to zmiana kierunku obrotów spowoduje wywalenie zabezpieczenia. Przełączanie obrotów należy wykonywać z opóźnieniem (zdrowsze dla silnika i instalacji) |
|
| Powrót do góry |
|
 |
niutat Poziom 21

Dołączył: 02 Wrz 2007 Posty: 1346 Miasto: Biłgoraj
|
06 Sty 2009 13:08 Re: Sterowanie silnika 3-fazowego prawo/lewo |
|
|
|
| Witam, a może po prostu przełącznik "lewe - zero - prawe", są takie w sprzedaży. |
|
| Powrót do góry |
|
 |
spikerrr Poziom 3

Dołączył: 12 Lut 2007 Posty: 7 Miasto: nowy targ
|
06 Sty 2009 13:49 Re: Sterowanie silnika 3-fazowego prawo/lewo |
|
|
|
No i o ta blokade zalaczenia dwoch naraz chodzi nie moge nic wymyslic uklad jest do maszyny gdzie rece sa zajete musi byc na noge uklad powyzej jest sprytny trzecia faze tez mozna puscic przez "stycznik" tylko to nie jest stycznik tylko przekaznik a ja nie mam tak mocnego ze schamowaniem silnika nie ma problemu staje natychmiastma przekladnie -reduktor
Dodano po 1 [minuty]:
| Akrzy74 napisał: |
Temat sterowania lewo/prawo poruszany był bardzo często. Użył kolega magicznego przycisku SZUKAJ ?
Np. tu Link |
Wszysko fajnie tylko musi byc jeden wylacznik zalacz/wylacz
Dodano po 14 [minuty]:
Przepraszam za pisownie ale pisałem przez Opere:idea: |
|
| Powrót do góry |
|
 |
niutat Poziom 21

Dołączył: 02 Wrz 2007 Posty: 1346 Miasto: Biłgoraj
|
|
| Powrót do góry |
|
 |
HeSz Poziom 17

Dołączył: 25 Kwi 2006 Posty: 423 Miasto: Mysłowice
|
06 Sty 2009 14:02 Re: Sterowanie silnika 3-fazowego prawo/lewo |
|
|
|
Wiele firm produkuje zestawy stycznikowe nawrotne z blokadą. Z tego co wiem Schneider, Mitsubishi, Moeller. Wystarczy zwrócić się do nich. Biura handlowe mają w prawie każdym większym mieście.
Najbliższe biuro Mitsubihi masz w Krakowie.
Pozdrawiam. |
|
| Powrót do góry |
|
 |
spikerrr Poziom 3

Dołączył: 12 Lut 2007 Posty: 7 Miasto: nowy targ
|
06 Sty 2009 14:37 Re: Sterowanie silnika 3-fazowego prawo/lewo |
|
|
|
Właśnie przetestowałem układ kolegi szeiwid13
No i działa a w prostocie jest genialny mam troche za słaby przekażnik ale to da sie zmienić
Dla zainteresowanych rozwine troche ten pomysł
Myśle że po wyjściu z przekażnika a przed dojściem do silnika można zamontować stycznik sterowany z tego samego przkażnika poprzez czasówke każde przełączenie przekażnika uruchamia wyłącznik czasowy a ten stycznik a ten silnik wtedy możemy
regulować czas między złączeniem silnika
Dodano po 3 [minuty]:
No i mamy wszystkie fazy na silniku rozłączane |
|
| Powrót do góry |
|
 |
niutat Poziom 21

Dołączył: 02 Wrz 2007 Posty: 1346 Miasto: Biłgoraj
|
|
| Powrót do góry |
|
 |
spikerrr Poziom 3

Dołączył: 12 Lut 2007 Posty: 7 Miasto: nowy targ
|
06 Sty 2009 14:50 Re: Sterowanie silnika 3-fazowego prawo/lewo |
|
|
|
Ten układ jest tylko do zmiany obrotów
Maszyna jest załączana wyłącznikiem
Gość włącza maszyne nogą zmienia obroty wału po czym wyłącza maszyne
Ma być prosto skutecznie i bez nabijania kosztów |
|
| Powrót do góry |
|
 |
niutat Poziom 21

Dołączył: 02 Wrz 2007 Posty: 1346 Miasto: Biłgoraj
|
06 Sty 2009 14:58 Re: Sterowanie silnika 3-fazowego prawo/lewo |
|
|
|
| spikerrr napisał: |
Ten układ jest tylko do zmiany obrotów
Maszyna jest załączana wyłącznikiem
Gość włącza maszyne nogą zmienia obroty wału po czym wyłącza maszyne
Ma być prosto skutecznie i bez nabijania kosztów |
Pamiętaj ze ma być przede wszystkim bezpiecznie, jeśli gościowi wkręci ręce w tą maszynę to nie będzie miał jej czym wyłączyć. |
|
| Powrót do góry |
|
 |
spikerrr Poziom 3

Dołączył: 12 Lut 2007 Posty: 7 Miasto: nowy targ
|
06 Sty 2009 15:47 Re: Sterowanie silnika 3-fazowego prawo/lewo |
|
|
|
Ale będzi mógł włączyć lewe obroty a noge zawsz trzyma na pedale a to jest najbezpieczniejszy sposób jak mu wciąnie ręce to żaden wyłącznik nie pomoże
Niestety mam inny problem przy podłączeniu silnika styki kleją się w jednym położeniu cewka nie może ich przeżucić czy mocniejszy przekażnik przeżuci styki ? |
|
| Powrót do góry |
|
 |
szeiwid13 Poziom 3

Dołączył: 02 Cze 2007 Posty: 7 Miasto: Łęka Wielka
|
06 Sty 2009 22:02 Re: Sterowanie silnika 3-fazowego prawo/lewo |
|
|
|
| Tak powinien przeżucić mocniejszy przekaźnik styki |
|
| Powrót do góry |
|
 |